Scara metalica exterioara

Buna ziua, as dori sa stiu din legislatie la ce inaltime minima trebuie prevazute inelele de protectie pentru o scara metalica exterioara, fixata pe fatada. Mi-ar fi de mare ajutor sa-mi transmiteti, daca e prevazut in legislatie, paragraful aferent. Pentru o mai buna intelegere, va trimit atasat tipul de scara. Multumesc, o zi buna.
Buna ziua, Cititi ghidul despre scari accesand linkul de mai jos. Sper sa fie de ajutor.
Buna ziua, Un raspuns mai exact la intrebarea dvs. se gaseste in STAS 9273 80 Scari Metalice Drepte la capitolul 3.4: 3.4.3 Scarile tip III b si III c, care depasesc inaltimea de 4,00 m trebuie sa fie prevazute cu cosuri de protectie incepand de la inaltimea de 3,00 m ; daca exista pericol de cadere pe o suprafata aflata sub cea de pe care porneste scara, cosul de protectie va incepe de la inaltimea de 2,00 m. Va atasez si STAS-ul - STAS 9273 80 Scari Metalice Drepte. Sper ca aceasta informatie este ceea ce cautati.
Lucru în România