scris de
Sorin Pana la data 25 Apr 2013, 10:59 soluţie
Buna ziua,
- daca ceea ce numiti dvs folie anticondens este chiar folie anticondens (permeabila la vapori) atunci este gresit.
- daca este in realitate este o bariera de vapori (impermeabila) atunci nu-i chiar atat de grav, dar oricum aveti nevoie de o grosime de izolatie de minim 25-30 cm, pentru a compensa si incalzirea din timpul verii.
asadar, mai puneti 15-20 cm vata minerala (bazaltica sau de sticla), si pe profilele de gips-carton, inainte sa fixati placile de tavan, montati o folie bariera de vapori (impermeabila) - care poate fi din aluminiu sau polietilena.
izolatia termica trebuie s-o alegeti dupa conductivitatea termica lambda, care trebuie sa fie cat mai mica
folia o alegeti dupa valoarea sd, care trebuie sa fie mai mare de 100 m.
succes!
SORIN PANA - Multumesc pentru raspuns
Am gresit cand am formulat, corect trebuia sa spun: FOLIE BARIERA DE VAPORI CEEA CE SI ESTE!!!
Deci sub noul strat de vata bazaltica pe care o sa-l montez peste profilele de gips-carton voi mai monta o folie bariera de vapori.
INTREBARE:
Folia o pot monta intre gips-carton si profilele metalice de sustinere a acestuia, avind in vedere ca la montajul gips-cartonului, aceasta se va perfora?
Multumesc,
O zi buna!

scris de
Sorin Pana la data 26 Apr 2013, 14:46 soluţie
da, nu este niciun fel de problema, chiar daca folia este perforata de suruburile de fixare ea este, in acelasi timp, presata intre placa si profil (asta daca mesterul va reusi sa nimereasca profilul :) ).
pentru exemplificare urmariti filmul de mai jos (si faceti abstractie de culoarea si textura foliei montate):
succes!
SORIN PANA - Multumesc pentru raspunsuri si pentru timpul acordat.
O zi buna