Va multumesc pentru amibilitatea de care ati dat dovada raspunzandu-mi la intrebare.Revin cu urmatoarele precizari : - La o presiune a apei de 7,00 m( la NNR presiunea ar mai creste cu un metro), apa patrunde doar prin capatul amonte al rostului orizontal. Debitul de infiltratie este de cca 0,1 l/s si apa este limpede. Rostul vertical este curat si uscat pe intreaga inaltime a camerei mecanismelor. Cu doi ani in urma cu ocazia unei goliri a lacului, s-a efectuat o etansare cu banda SIKA numai pe fata vertical a rostului ( in lac) si doar pana la cota radierului prizei energetice( cca 13,0 m sub nivelul actual al apei), avand la dispozitie doar trei zile. - Ar mai fi o zona cu infiltratii de tip picatura din tavan, pe rost de betonare ( situate in alta parte), la care in 24 ore se colecteaza 80-100l la o presiune a apei de 5,0 m. In speranta continuarii dialogului initiat , va multumesc anticipat. Cu stima, Emil Serban Pasere